Cablaggio (di)strutturato (LOL)Scritto daNon Autenticatoil 2008-04-19 19:00:00.0 alle 2008-04-19 19:00:00.0stamattina ero in un'altra sede della mia scuola a sbloccare i pc di un'aula che facevano parte dell'intranet Marte e che erano fisicamente scollegati dal resto della rete della scuola. Dovevo modificare la configurazione perché l'autenticazione di rete e la connessione del progetto Marte non funge più e i pc erano pressoché inutilizzabili. Fra le varie cose dovevo collegare fisicamente la rete dell'aula al resto della rete
Tanto per cambiare le info disponibili su come era strutturato il cablaggio non erano esaustive e ho dovuto impiegare un po' di tempo per ravanare e scoprire la logica.
Comunque, la situazione si presentava così:
1) Aula Marte con 12 pc, 16 punti rete, un rack con 16 ingressi e uno switch con 24 porte. Rack e punti rete erano stati predisposti da un'impresa prima dell'installazione dell'aula, lo switch invece era fornito con i pc dal progetto marte. Non ho mai capito perché in 600 aule abbiano messo 600 switch Cisco a 24 porte per 600 aule con 12 postazioni, va be', poco importa, 11 porte in più a me hanno fatto comodo per altri scopi ...
3) Importante per capire una cosa che viene dopo: nell'aula Marte, 6 punti rete dislocati lungo una parete (chiamiamola parete A), tutti utilizzati da 6 pc disposti in questa parete, gli altri 10 dislocati sulla parete opposta (parete B) utilizzati dai restanti 6 pc. Naturalmente restano 4 punti rete inutilizzati nella parete B. Fra le due pareti c'è una distanza di circa 4 metri.
2) Corridoio: a 20-30 metri dall'aula Marte c'è un rack centrale (che non c'entra nulla con il progetto marte) al quale confluivano originariamente tutti i punti rete del cablaggio della scuola. Nel rack ci sono 16 ingressi e uno switch a 16 porte
Dopo aver acceso tutti i PC (a parte due che hanno l'alimentatore passato a miglior vita) e una lunga discussione con il collega della sede (io dicevo che sicuramente doveva esserci fra i due rack un collegamento fisico disattivato all'epoca dell'installazione del laboratorio, lui diceva di no) e controlli su rack e canalette e punti rete saltano fuori un po' di stranezze:
1) nel rack del corridoio c'era una bretella che bypassava fra loro due ingressi senza interessare lo switch. nella bretella c'era un bigliettino di carta con l'avviso: "Marte. Non staccare". mah... Non capendo la logica ho fatto una prova: ho preso un'altra bretella e ho collegato i due ingressi a due porte dello switch. Entrambe le lucette dello switch si accendono. Scopro così che lo switch dell'aula Marte risulta collegato allo switch del corridoio. Bene, le due reti sono connesse senza dover mettere mano al cablaggio.
2) mi metto a ravanare nel rack Marte per capire la corrispondenza fra pc e porte dello switch, scollego tutto e provo i collegamenti uno per uno. Al che salta fuori una stranezza: un punto rete dell'aula non è collegato a nessun ingresso del rack Marte. Doppia stranezza: il pc collegato a quel punto rete risulta collegato in rete
Ohibò, scopro che quel punto rete è collegato al rack del corridoio invece che al rack dell'aula Marte! E da qui salta fuori la stranezza di quel bypass: faceva da ponte per collegare quel punto rete dell'aula al rack Marte passando dal rack del corridoio.
Al che mi vengono in mente due interrogativi:
1) come mai l'impresa che ha fatto il cablaggio originario mi mette una backbone fra i due rack e poi usa una trentina e passa di metri di cavo per collegare un punto rete dell'aula al rack del corridoio? Va be', un motivo di fondo poteva essere quello di evitare di mettere un 17° ingresso nel rack Marte, ma a quel punto potevano decidere di mettere il punto rete in un altro locale e lasciarne solo 15 nell'aula marte. Passi, peccatuccio veniale
2) questa invece non me la spiego: quelli del progetto Marte potevano collegare quel pc ad uno dei punti rete inutilizzati della parete B, tutti collegati al rack Marte, bastavano 3 metri di cavo in più. Come cazzo si sono fatti venire in mente l'idea contorta di fare quel bypass nel rack del corridoio?
Che menti perverse, manco un carabiniere avrebbe avuto 'sto colpo di genio, solo un tecnico informatico poteva riuscirci
PS: l'impresa che aveva l'appalto delle installazioni hardware e rete del progetto Marte era HP...
-
Re: Cablaggio (di)strutturato (LOL)Scritto daNon Autenticatoil 2008-04-19 19:34:00.0 alle 2008-04-19 19:34:00.0CULATI!!!!!!
-
Re: Cablaggio (di)strutturato (LOL)Scritto daNon Autenticatoil 2008-04-19 19:44:00.0 alle 2008-04-19 19:44:00.0
- Scritto da:
> stamattina ero in un'altra sede della mia scuola
> a sbloccare i pc di un'aula che facevano parte
> dell'intranet Marte e che erano fisicamente
> scollegati dal resto della rete della scuola.
> Dovevo modificare la configurazione perché
> l'autenticazione di rete e la connessione del
> progetto Marte non funge più e i pc erano
> pressoché inutilizzabili. Fra le varie cose
> dovevo collegare fisicamente la rete dell'aula al
> resto della
> rete
>
> Tanto per cambiare le info disponibili su come
> era strutturato il cablaggio non erano esaustive
> e ho dovuto impiegare un po' di tempo per
> ravanare e scoprire la
> logica.
>
> Comunque, la situazione si presentava così:
> 1) Aula Marte con 12 pc, 16 punti rete, un rack
> con 16 ingressi e uno switch con 24 porte. Rack e
> punti rete erano stati predisposti da un'impresa
> prima dell'installazione dell'aula, lo switch
> invece era fornito con i pc dal progetto marte.
> Non ho mai capito perché in 600 aule abbiano
> messo 600 switch Cisco a 24 porte per 600 aule
> con 12 postazioni, va be', poco importa, 11 porte
> in più a me hanno fatto comodo per altri scopi
> ...
> 3) Importante per capire una cosa che viene dopo:
> nell'aula Marte, 6 punti rete dislocati lungo una
> parete (chiamiamola parete A), tutti utilizzati
> da 6 pc disposti in questa parete, gli altri 10
> dislocati sulla parete opposta (parete B)
> utilizzati dai restanti 6 pc. Naturalmente
> restano 4 punti rete inutilizzati nella parete B.
> Fra le due pareti c'è una distanza di circa 4
> metri.
> 2) Corridoio: a 20-30 metri dall'aula Marte c'è
> un rack centrale (che non c'entra nulla con il
> progetto marte) al quale confluivano
> originariamente tutti i punti rete del cablaggio
> della scuola. Nel rack ci sono 16 ingressi e uno
> switch a 16
> porte
>
> Dopo aver acceso tutti i PC (a parte due che
> hanno l'alimentatore passato a miglior vita) e
> una lunga discussione con il collega della sede
> (io dicevo che sicuramente doveva esserci fra i
> due rack un collegamento fisico disattivato
> all'epoca dell'installazione del laboratorio, lui
> diceva di no) e controlli su rack e canalette e
> punti rete saltano fuori un po' di stranezze:
>
>
> 1) nel rack del corridoio c'era una bretella che
> bypassava fra loro due ingressi senza interessare
> lo switch. nella bretella c'era un bigliettino di
> carta con l'avviso: "Marte. Non staccare". mah...
> Non capendo la logica ho fatto una prova: ho
> preso un'altra bretella e ho collegato i due
> ingressi a due porte dello switch. Entrambe le
> lucette dello switch si accendono. Scopro così
> che lo switch dell'aula Marte risulta collegato
> allo switch del corridoio. Bene, le due reti sono
> connesse senza dover mettere mano al
> cablaggio.
>
> 2) mi metto a ravanare nel rack Marte per capire
> la corrispondenza fra pc e porte dello switch,
> scollego tutto e provo i collegamenti uno per
> uno. Al che salta fuori una stranezza: un punto
> rete dell'aula non è collegato a nessun ingresso
> del rack Marte. Doppia stranezza: il pc collegato
> a quel punto rete risulta collegato in
> rete
>
> Ohibò, scopro che quel punto rete è collegato al
> rack del corridoio invece che al rack dell'aula
> Marte! E da qui salta fuori la stranezza di quel
> bypass: faceva da ponte per collegare quel punto
> rete dell'aula al rack Marte passando dal rack
> del corridoio.
>
>
> Al che mi vengono in mente due interrogativi:
>
> 1) come mai l'impresa che ha fatto il cablaggio
> originario mi mette una backbone fra i due rack e
> poi usa una trentina e passa di metri di cavo per
> collegare un punto rete dell'aula al rack del
> corridoio? Va be', un motivo di fondo poteva
> essere quello di evitare di mettere un 17°
> ingresso nel rack Marte, ma a quel punto potevano
> decidere di mettere il punto rete in un altro
> locale e lasciarne solo 15 nell'aula marte.
> Passi, peccatuccio
> veniale
>
> 2) questa invece non me la spiego: quelli del
> progetto Marte potevano collegare quel pc ad uno
> dei punti rete inutilizzati della parete B, tutti
> collegati al rack Marte, bastavano 3 metri di
> cavo in più. Come cazzo si sono fatti venire in
> mente l'idea contorta di fare quel bypass nel
> rack del corridoio?
>
>
> Che menti perverse, manco un carabiniere avrebbe
> avuto 'sto colpo di genio, solo un tecnico
> informatico poteva riuscirci
>
>
> PS: l'impresa che aveva l'appalto delle
> installazioni hardware e rete del progetto Marte
> era HP...
>
avvelenato, hai dato Reti di Telecomunicazioni?
-
Re: Cablaggio (di)strutturato (LOL)Scritto daNon Autenticatoil 2008-04-19 19:45:00.0 alle 2008-04-19 19:45:00.0Dove questo?
-
Re: Cablaggio (di)strutturato (LOL)Scritto daNon Autenticatoil 2008-04-19 19:46:00.0 alle 2008-04-19 19:46:00.0il baypass serviva ad altri scopi
-
Re: Cablaggio (di)strutturato (LOL)Scritto daNon Autenticatoil 2008-04-19 21:00:00.0 alle 2008-04-19 21:00:00.0
- Scritto da:
> il baypass serviva ad altri scopi
>
tipo mettere a dura prova la mia pazienza
-
-